3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
26 января 20224 г 3 часа назад, sesh_t сказал: Так в буфере он будет неделю-месяц устранять разбалланс,наверное лучше разряд хотя б к 12,2В и снова на заряд малым током или в китай зарядке в repair sesh_t в вашем случае самое разумное действие с китайским зарядником в руках - режим repair ... разумеется в тепле...
27 января 20224 г Парни, подскажите как обслужить аккум. 4 года. Вроде появилась просадка при заводе. Открываем. Меряем плотность. Разряжаем. Заряжаем малым током (какой выставить? 1/10 от а/ч аккумулятора) до постоянного значения. Смотрим плотность. Если ровная то восстановление окончено. Зарядка обычная советская. С возможностью разряда. Или лучше лампой?
27 января 20224 г 11 минут назад, Sanyi сказал: Парни, подскажите как обслужить аккум. 4 года До этого обслуживали ? Если нет - то честнее для себя будет сменить АКБ.
27 января 20224 г 8 минут назад, Farid_kzn сказал: До этого обслуживали ? Если нет - то честнее для себя будет сменить АКБ. Конечно нет. С нова авто. Проблем не было и пока нет
27 января 20224 г 3 часа назад, Farid_kzn сказал: До этого обслуживали ? Если нет - то честнее для себя будет сменить АКБ. Может и так , но если у человека есть время и желание то можно поиграться , не исключен вариант что что то еще на какой то децл восстановится. Да , лучше заряд - разряд с лампой , быстрее будет продвигаться процесс ...
27 января 20224 г 4 часа назад, Farid_kzn сказал: До этого обслуживали ? Если нет - то честнее для себя будет сменить АКБ. 4 часа назад, Sanyi сказал: Парни, подскажите как обслужить аккум. 4 года. Вроде появилась просадка при заводе. Открываем. Меряем плотность. Разряжаем. Заряжаем малым током (какой выставить? 1/10 от а/ч аккумулятора) до постоянного значения. Смотрим плотность. Если ровная то восстановление окончено. Зарядка обычная советская. С возможностью разряда. Или лучше лампой? Снимите акуму , занесите в теплое помещение с температурой +20*С -+25*С , дайте ей отстоятся сутки что бы акума отогрелась , мультиметром замеряйте вольтаж на клемах . Если акума обслуживаемая , меряем плотность ареометром . Если акума НЕ обслуживаемая , то прикидываем плотность так : Значение замеряного вольтажа (допустим 12,5 В) разделяем на 6 (это количество банок) , и от полученного числа отнимаем 0,84 ( вот так типа 12,5 : 6 =2,0833333... - 0,84 = 1,2433... - вот и +- плотность в акуме 1,24 ) Ток желательно делать не 1/10 от а/ч , а ВСЕ ЖЕ НЕМНОГО ПОМЕНЬШЕ , так как акумам уже 4 года (это не новые), и когда ток упадает до 0,3-0,5 А - давать с таким током еще постоять часов 8 , не отключая ЗУ (таким малым током должна по идее выравниваться плотность по банкам , если банки естественно исправны). Когда уже акум оживет и зарядится после этих циклов , то дозарядку его можно сделать еще 1/30 от Ач , и тоже и когда ток упадает до 0,1 - 0,3-0,5 А - дать с таким током еще постоять часов 8-10 , не отключая ЗУ. (если делать разряд - заряд , то с лампой естественно будет быстрее идти процесс , но нужно контролировать разряд ОБЯЗАТЕЛЬНО! , и с отстоями акумы на это уйдет где то неделя . к этому нужно быть готовым...) Такое мое видение , мож где я ошибаюсь , ребята меня поправят... Изменено 27 января 20224 г пользователем A.L.I.
27 января 20224 г 26.01.2022 в 18:13, krufel сказал: В хранении дисбаланс банок не устраняется, а наоборот увеличивается. неа, проверено не раз и не два.
27 января 20224 г Это физически невозможно. Упсы мрут именно из-за этого. Почитайте на ЭТ комментарии Бранимира и Киберпапы. Изменено 27 января 20224 г пользователем krufel
29 января 20224 г Есть новый АКБ ca/ca, зарядили до 14,5 В и 0,5A после отстоя 20 часов тестер выдал сопротивление 3,8 мОм, после этого впихнули ещё 2,5 ампера до 14,8 В и 0,15 А, после отстоя сопротивление выросло до 4,4 мОм. Почему так?
29 января 20224 г 7 часов назад, Sour сказал: Есть новый АКБ ca/ca, зарядили до 14,5 В и 0,5A после отстоя 20 часов тестер выдал сопротивление 3,8 мОм, после этого впихнули ещё 2,5 ампера до 14,8 В и 0,15 А, после отстоя сопротивление выросло до 4,4 мОм. Почему так? А второй отстой тоже был 20ч? Подержите больше, поделитесь, что стало.
29 января 20224 г krufel отстои по времени одинаковые, пока ничего не изменилось. Держать пару дней времени нет
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования