Нужен совет. Дома стоит ИБП со стандартными свинцовыми необслуживаемыми аккумуляторами типа таких

item_2311.jpg

Эти аккумуляторы с завидным постоянством раз в 2-3 года дохнут. Я так подозреваю, тупо испаряется вода из матов. Режим работы аккумуляторов крайне благоприятный - постоянно заряжены. За 3 года не наберется и десятка раз, когда им приходится работать, и уж точно речи не идет о глубоком разряде. Однако ж дохнут. Собственно, вопрос - можно ли им продлить жизнь, или это заведомо дохлый номер? А то недавно пришлось поменять аккумуляторы в машине, решил попутно зарядку вумную купить Optimate 6, теперь вот думаю, имеет ли смысл зверски расковырять аккумуляторы ИБП, долить туда воды и натравить на них эту зарядку?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Другие ответы в этой теме

Скорее всего берёшь АКБ подешевле, вот и проблемы.  Возьми CSB простоят дольше. ))

У меня UPS стоит на газовом котле, таких не хватает на долгое время (работа при отсутствии 220В), поставил 2 простых 55А автомобильных АКБ, всё нормально работает  в таком режиме уже лет семь. АКБ тоже меняю как помрут.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

bc---- есть такая тема - долить перекись водорода (из аптеки). оживают, но только, если не убиты напрочь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Знакомый в ГСК из общей кучи таких же, отдал один на опыты (он их взял в какой то конторе, которая их утилизировать не могла, а он свинец сдавать собрался с них). Напряжения в нем было 3В и внутри банок сушь как в пустыне. Влил шприцом по 20мл дист.воды и БП на 12В от чего то т.к не один зарядник его не брал. Потом когда на нем U стало выше 10В, подключил его к вымпелу на режим "Стандарт" (14.8) т.к на нем наклейка гласила заряд 14.5-14.9В. Сколько то в него зарядилось, и я его под лампочку от поворотника 5W - разряжался не помню сколько, но до 10В. Так несколько раз повторил. При последних зарядках шумел несильно и булькал чуть. Сейчас померил U после нескольких месяцев его лежания на балконе - 12.6В. На даче от него через 2 метровый провод старенький "шурик" крутит саморезы - на день хватает! )))

Изменено пользователем advert2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 03.10.2018 в 07:41, bc---- сказал:

Собственно, вопрос - можно ли им продлить жизнь, или это заведомо дохлый номер?

После трехлетней эксплуатации шприцом добавил дисциллировки (главное не перелить, а смочить вату, или что там) и зарядил малым током (0,3А со снижением из-за ограничения напруги до15В). Конечно новым он не стал, но жизнь его продлилась.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это видимо одна из дешевых линеек акб, которые предназначены только для того, чтоб запитывать охранку или пожарку.

Для ИБП они в принципе не предназначены. Надо брать более дорогие линейки CSB или Delta. Что-то типа 1234W версий.

Доливка воды конечно чуть оживит, но срок службы в режиме ИБП - не для них. Это как на велосипеде грузы возить вместо тягача =)

 

Цитата
Серия аккумуляторов Optimus OP создана специально для применения в охранных - пожарных сигнализациях.
Рассчитана на малые токи разряда и работу только в буферном режиме.
Не предназначена для использования в составе ИБП и электроприводах.

 

Изменено пользователем Maximuss
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в теме...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...