Все публикации пользователя lzsound
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Так это не термостат, а внешний погодозависимый контроллер называется...
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Да, но требование что "в самом холодном" я не согласен. Всёж удобство важнее и яб ставил в зал/кухню/прихожку первого этажа там, где он почти всегда на виду.
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
@Zamok, а этажа 2 или один?
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Один провод от котла на улицу под погодозависимый датчик. Другой провод от котла до места в доме где возможно в будущем будет стоять термостат. Если память не изменяет, то там можно кинуть витую пару.
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Да, уж лучше как у нас - все какие возможно провода прокинуты сразу, но к ним так ничего и не подцеплено до сих пор :D
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
@Zamok, это о допах к котлу в виде забортного погодозависимого контроллера.
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Правильно мыслишь! Я когда прочитал совет про термоголовки на каждом радиаторе........
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Лично сугубо моё имхо - либо погодозависимый за бортом, либо термостат внутри. А то вдруг случиться, что "слишком хорошо - тоже нехорошо", а докупить всегда можно позже. Яб начал с термостата внутри, но в нашей системе и этого нет - по старинке крутилкой на котле регулируем :DВсе эти ништяки можно установить позже ( при заранее прокинутой проводке ) Сейчас надо думать о выборе того кто и как это будет все делать, коллектор(а), и концепция. Как по мне - это самое важное.
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Уличный ПОГОДОЗАВИСИМЫЙ датчик имеет смысл ставить. Особенно если частые и внушительные перепады забортной темп. днём и ночью.
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Недавно пошли какие-то настенные котлы с оч. высоким КПД типа ака "инверторные кондиционеры", но я не вникал в суть - советую присмотреться ввиду удорожания народного достояния :D
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Пардон. Спутал понятия замкнутой и закрытой. Азат мля, не путай меня! :D ВСЕ индивидуальные системы отопления замкнутые.
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Ну значит это открытая система отопления с открытым баком, а не закрытая.
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Чтоб нагнать давление в заполненную извне систему - надо буквально 3-5 литров воды под давлением. Есть конечно спец. нагнетатели чтоб закачивать теплоноситель, но я по простому это решил. За много лет теплоноситель если и разбавился, то мне это не заметно - по прежнему зеленый и жирненький :)Давление (с антифризом в системе) я держу не более 0.8 барра - нет смысла держать его выше в частном доме. На воде естеснно давление должно быть выше.
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
И что? Замкнутой не нужна подпитка? А как в ней создавать избыточное давление? (не имея спец установки для закачки извне)
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Вода надеюсь центральная или скважина? Просто не вздумай скваженный насос на ИБП сажать - его при такой мощности и пусковом токе насоса просто вырубит. А вот освещение в котельной и аварийное освещение в доме будет не лишним посадить на ИБП.
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Естеснно. Теплоноситель тоже лучше ей разводить. Но это больше относится к напольным котлам с чугунным теплообменником ( как у меня ) чем к настенным с медным теплообменником. Подпитку то системы по понятным причинам делать из общей линии водоснабжения.
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Поскольку все это как поставлено - так и работает много лет, то уже и не помню. А тебе зачем? Насосы все равно заводятся в котёл на его автоматику, а уже питание котла на ИБП. Т.е. насосы ( у меня к примеру ) питаются от котла. Его автоматика их и переключает на контур отопления (2 насоса на 2 ветки) или контур подогрева воды в бойлере. Насос контура котла маслает всегда.
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Скажи ему чтоб когда идёт нагрев воды в бойлере - батареи тоже грелись. А как он это сделает - его проблемы.
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
У меня что стоит-работает куплено по меньшей мере лет 8 назад, а может и раньше.
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Можно параллельно, можно и последовательно через байпас. Параллельно конечно проще/дешевле. Но там тоже помню есть загвоздка в реализации, но нюансы уже не помню.
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Ок. Пусть Baxi, Грюнфос и ДАБ будут "наши" :D
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Вот ну нифига се! "Конечно же будут"!))) Ну вообще это весьма прилично меняет концепцию бойлерной, как например коллектор, доп насос и байпасную линию. У нас подогрев воды сделан поочерёдно с отоплением по датчику темп. в бойлере. В сильные морозы когда идёт большой расход воды в доме, то люминь батареи холодные становятся :D
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Возможно. Но в насосах и котлах видел только коричневый провод фазы :)
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Спасибо Кэп, я в курсе как это называется :)
-
Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Вот эти "будущие хотелки" закладывать надо сразу. Тёплые полы ( водяные от котла ) будут? Подогрев воды в бойлере будет происходить поочерёдно с отоплением по датчику нагрева в бойлере или параллельно и постоянно? Схем ( рабочих ) несколько.